▶ 점/소등 시간
통상 보안등 RF제어기 자체적인 점/소등 내장타임(역서)이 저장되어 있다. (현재시간 보정은 중계장치를 통해 보정 받는다.)
▶ 제어 요소 기능 (자동모드)
제어선택에 따라 내장시간, 위치시간, 설정시간, 조도모드 설정변경이 가능하다.
ㆍ내장시간 – 자체 내장 된 점/소등시간,
ㆍ위치시간 – 위도, 경도에 따라 계산된 점/소등 시간
ㆍ설정시간 – 사용자 임의 점/소등시간
ㆍ조도모드 – 조도 센서의 값을 참조하는 모드, 다른 모드와 조합 가능
▶ 소등 시간 설정 기능 (격등기능)
보안등의 소등시간 혹은 재점등 시간을 사용자 임의로
지정 할 수 있다.
▶ 소등 기간 설정 기능 (격등기능)
설정된 소등시간을 운영할 기간을 사용자 임의로 지정 할 수 있다.
▶ 제어 기능
특정 ID의 보안등을 강제 ON/OFF 제어가 가능하다.
▶ 점/소등 보정 기능
일반(보안등)모드에서 점등과 소등의 보정시간을 +/- 함으로써 점소등 시간 조정이 가능하다.
▶ 조도 보상 시간
시간에 관련된 모드와 조도 모드가 조합될 경우 설정된 시간 동안 조도 측정값을 참조하여 미리 켜거나 나중에 끌 수 있는 기능.
(조도 측정값을 비교할 기준값을 사용자가 변경 가능하다.)
▶ 수동 유지 시간 설정 기능
낮동안 유지보수를 위해 강제명령 수행시 유지시간을 설정 함으로써 유지시간 이후에는 정상운영 상태로 자동 변경 된다.
▶ 전류값 및 누전검출 기능
점등이 되어 안정화 된 이후 제어기는 센싱한 개별등주의 전류값 및 누전여부를 중계장치로 전송하게 된다.
(안정화 시간은 사용자가 변경 가능하다.)
▶ Routing 기능
중계장치에서 특정ID로 명령을 전송하게되면 도달거리가 초과 하더라도 중계장치에 소속된 무선보안등간의 자체망을 형성하여 특정 보안등까지 명령을 전송하게 된다.
|